      檢查發電機組是否接地的方法

      發表時間:2021-07-03 15:50

        在轉子磁極間出現的一點接地或多點接地,有時也很難快速查清,此時可采用在轉子繞組中加入直流電壓的方法。利用直流電壓表(萬用表的直流電壓擋亦可,最好使用指針式表計)的表針方向和電壓大小,判斷接地點。設b點已接地,而外加電壓a為正極,c為負極。電壓表的探針在ab段時,電壓表指針的方向是磁極a側為正,接地側為負;而在bc段則磁極c側為負,接地側為正。當采用指針式表計時,逐個測到故障點時,指針會反轉,反向點即為故障點。采用此法時,直流電壓不要太高,根據實際情況,以表計能顯示有讀數即可。